反光型测温贴片

反光型测温贴片

BCW系列测温贴片,广泛应用于变电所母线的连接部位,用来监视母线连接处及电气设备外壳的温度。且所变颜色具有反光显示功能。

性能与用途

BCW系列反光型变色测温贴片具有独特的变色示温、反光显示及温度记录功能,自身带有不干胶,应用于变电所母线的连接部位,也可贴在母线与设备接线端子的连接处及隔离开关的触头上,还可贴在变压器、电容器、电机等电气设备的外壳上,用来监视母线连接处及电气设备外壳的温度。一旦监温部位温度达到或超过测温贴片的额定温度,测温贴片立即变色,并在测温贴片上显示该处超温的数字,尤其是在夜间,该测温贴片具有反光显示功能。无论是白天还是夜间,都很容易被人在巡视中发现监温部位温度升高的状况,从而找出故障隐患,防止事故的发生。

如果监温部位因温度过高造成测温贴片超温变色,冷却下来后测温贴片并不恢复原来的白色,呈记录状态。为了尊重变电部门多年来养成的颜色习惯,本公司生产的反光型变色测温贴片超温后颜色变化如下:60℃贴片由白色变黄色,70℃贴片由白色变绿色,80℃贴片由白色变红色,90℃贴片由白色变黑色,100℃贴片由白色变蓝色。克服了不同额定温度的贴片变色后为同一种颜色,容易产生混淆的不足。

使用方法

1.BCW系列反光型变色测温贴片呈标签形式,只要选择适当额定温度的变色测温贴片,可直接粘贴在母线接头、刀闸开关、变压器外壳等需要监视温度的部位。测温贴片粘贴部位应清洁、干燥,粘贴时要用力摁牢。

2.使用时如欲知道监温部位温度逐渐上升的情况,可粘贴两片以上不同额定温度的变色测温贴片,亦可使用BCW-678型、BCW-789型(每片中含三种额定温度)贴片。

3.注意事项:

a.粘贴变色测温贴片需在母线或其它监温部位无电时进行,并须遵守安全规程。如要带电粘贴测温贴片,必须用相应等级的绝缘棒辅助粘贴。

b.用在室外的变色测温贴片应贴在背阴挡雨处,不要日晒雨淋,以避免测温纸加速老化。

贮存与使用寿命

1.变色测温贴片贮存于室内常温下即可,其无毒、无味、对皮肤无刺激,要远离热源(如暖气片、电炉等)。

2.由于考虑到变色测温贴片使用现场的复杂性,当变色测温贴片贴在监温部位后,在正常温度、正常环境下使用,且保持白色未超温,室内可用5年,室外可用2年。已超温变色的贴片应随检修及时更换。