示温(蜡)片

示温(蜡)片

SW系列示温片广泛应用于变电所母线的联接部位,用来监视母线联接处的接触是否良好,是确保变电所安全运行不可缺少的保护物品。

性能及用途

SW系列示温片广泛应用于变电所母线的联接部位,用来监视母线联接处的接触是否良好,是确保变电所安全运行不可缺少的保护物品。

为了确保变电所母线的安全运行,必须了解其温度升高的情况,利用示温片可以补充一般温度计的不足,在巡视检查中及时发现母线温度过分升高的状态,立即对母线的不正常状态作相应的处理(如即行检修或降低过量负荷等措施),防止事故的发生。

示温片也可用在母线与电气设备联接的设备接线端子上,用在隔离开关的触头上,还可用在变压器、电机、电容器等电气设备以及轴承、轴套等非电气设备上,测量其温度,监视其安全运行。

型号与种类

型号额定温度颜色误差包装
SW—55型55℃柠檬黄误差±1℃200片/盒
SW—60型60℃黄  色误差±1℃
SW—70型70℃绿  色误差±1℃
SW—80型80℃红  色误差±1℃
SW—90型90℃酱  色误差±1℃
SW—100型100℃蓝  色误差±1℃

示温片的特点

1.准确度高,示温片熔化温度与额定温度的误差为±1℃ 。

2.安全性好,可在远离母线(或电气设备)的情况下,观察到示温片的熔化情况。

3.使用方便,只要将示温片粘贴在母线、电气设备上,即可监视其温度。

4.直观,示温片在母线、电气设备上是否熔化一目了然。

使用方法

(一)将适当额定温度的示温片用粘贴剂(如厚磁漆、502胶等),粘附于母线联接处的下部或侧面,用示温片熔化作粘贴亦可,若母线联接处由于接触电阻过大等原因,而使该处母线温度超过示温片的额定温度,示温片立即自行熔化脱落,表示警告。

(二)使用时如欲知道母线温度逐步上升的情况,亦可粘贴两片以上不同额定温度的示温片。

(三)注意事项:粘示温片须在母线上无电时进行,并须遵守安全规程。